  淮南装饰网信息导读: 先来说说总体布局和好的方面 v01项目经理的施工还是非常规范的,所有的水电开槽都是横平竖直,没有出现歪七扭八的怪路子。所用的水管都是皮尔萨的6分管和相应接头;用的电线穿线管、八角盒、暗盒都是中...

先来说说总体布局和好的方面

v01项目经理的施工还是非常规范的,所有的水电开槽都是横平竖直,没有出现歪七扭八的怪路子。所用的水管都是皮尔萨的6分管和相应接头;用的电线穿线管、八角盒、暗盒都是中财的管子;电线也是正品永通电线。在材料上都如实按照装修合同中的约定一一实现。 



电线管子大部分都是从地面走,强电和弱点分开至少30cm以上 

对水路进行了打压测试。水压打到10公斤(因此这个表不准,在没有打压的时候,指针就在1.5-2公斤的位置,所以只好压力多打一些,比较保险),保持半个多小时后,水压大约降低0.2公斤,符合要求,也说明水管接头密封情况较好。



强弱电交叉的位置,都用金属穿线管进行屏蔽保护。从图中我们能看到,蓝色的强电管上穿了金属套子,屏蔽强电对弱点信号的干扰。而且强弱电是垂直交叉,进一步降低相互干扰的区间。


再来看看监理刘工帮助发现的几个问题

监理是专业人士,都是集中在更加细节的角度进行检查,这次刘工帮助反映出来的问题,让我自己查的话,我是绝对不会想到去查这些位置的。这几个都与用电安全、家装的耐久度有关,因此不容小视,都需要项目经理帮助进行整改。


由于不方便露面,放上一张刘工的背影,供大家欣赏。刘工正在检查强电的八角盒,这个八角盒是未来要接筒灯的位置。

强电箱,经过刘工检查用的是正品施耐德的空开。虽然现在杭州各大装修公司都采用这样的布置方式,但刘工说,这样的布置并不满足国家标准要求。他说,这样的布置,用起来也不会有实质性问题,但可能生活上有时会不方便。为什么?因为我们看到,总空开配置是63A带漏保的,其他的分控制,除了冰箱之外,别的都不带漏保。刘工介绍说,这样,如果使用久了之后,如果卫生间或屋子里某个插座开始老化,有一点漏电,由于分空开没有漏电保护,会导致主空开直接跳闸。对于我们普通百姓用户,由于不具有专业电路知识,如果主空开跳匝后,排查起来比较困难。所以,刘工建议,各个分空开都应该选用带有漏电保护型号,而主空开不用带漏电保护,只要能够进行短路保护即可。这样,如果天长日久后,某开关或插座出现漏电,那么分空开的漏保就会动作,不会影响其他的用电,我们也知道去排查那几个插座或开关。如果触发了短路,那主控开动作即可。总之,如果漏电,应该是分空开动作;如果短路,应该是总空开动作。

各个分空开都换成带有漏电保护的弊端就是成本稍微高一些,据了解,带有漏电保护的空开比不带漏电保护的要贵4倍左右。正在与项目经理协商换成带漏电保护的分空开,但估计肯定要加钱了;项目经理说,他在市场上没有看到带有漏保的、这么薄的分空开,不过刘工说,肯定有,已经给他看过图片。为了安全,最好还是能够更换,我也会继续关注这个。


第二个问题是,八角盒里面如果有接线的话,要把导线的铜丝接得比较牢靠,然后用那种老式的布的绝缘胶布仔细缠好。我这里,八角盒里面的接线都采用的3M绝缘胶布缠绕,据刘工说,正常的话用用没问题,但时间长了,比如20年或30年,每一次导线接通产生电弧或热量,难免会时3M胶布热熔,之后绝缘效果可能就很差,而且这个位置是装载吊顶上的筒灯,如果坏了,人手也没办法够到,维修起来不太方便。虽然出现的几率并不高,但现在既然在做装修,就尽量消除所有的可能性。此处的行动方案是,让项目经理找电工,再把这些接头仔细检查一遍,然后对接牢固,再用布的绝缘胶布缠绕。后面我也会继续跟进检查一下。

此处是卫生间浴霸的接线盒。刘工检查时,问我卫生间采用灯泡式的浴霸,还是采用风暖式的。得知我采用风暖式的取暖时,刘工立刻判定此处不合格。为什么?因为图中黄色的这些都是1.5平方的导线,是给灯泡式的浴霸使用的。我已经告诉了项目经理,我采用风暖式,要么是他忘了,没有通知电工,要么是他们对此也不太明白。灯泡式的浴霸,电路是留5路1.5平方的导线;而风暖浴霸,是要留1跟2.5平方的导线即可(只需要三根线,火线、零线和地线)。此处的整改方案是,项目经理将5根黄线中的1根换为2.5平方的导线,其余的4根留着不动即可。


虽然此处整改容易,但如果没整改或没发现的话,可能就留下了隐患。据刘工说,此处的情况,家装公司中非常普遍,所以他每次都对此严格检查。到底说的是什么?就是卫生间(所有湿区)的电路接地情况。图中,绿色的线是地线,卫生间所有的电器,都需要接地。其实这些地线没几个钱,装修队伍也不在乎这点小钱,只是他们的电路知识和电路水平,还不够高,对接地重要性没有足够重视。此处有几根地线,虽然都留了地线,但并没有实际接地。刘工要求装修队,要再引出地线,最后都接到吊顶的金刚龙骨上接地,或都接回强电箱的地线。不然,如果未来某些电器出现轻微漏电的情况,卫生间刚洗完澡,墙壁和地面都湿湿的,存在一定的触电几率。这可是大事。后续会盯着装修队伍把地线接好。除此之外,装修标准里还要求,高度低于1.8米的电器也都需要有地线。我主卧和次卧的壁灯也都低于1.8m,所以也都要加装地线,最后安装壁灯时,将地线接到等的金属框架上即可。





*注:转载此文请说明来自淮南装饰网www.0554zsw.com
文章标签:
上一条:到顶了!  下一条:【淮南博大装饰】衣柜选择有讲究,打造完美收纳空间
收藏本页】【复制本页】【打印本页】【关闭窗口】  【】【】【
用户评论
关于我们 | 联系方式 | 广告服务 | 会员服务 | 用户条款 | 网站地图 | 免责声明 | 网站建设
服务电话:0554-6663869 装饰网官方群:92160125 服务QQ:369796121 地址:淮南市田家庵区陈洞路鑫城花园9号楼1802室(朝阳美食城旁)
版权所有:淮南装饰网 CopyRight◎2008-2011 技术支持:淮南讯网信息技术有限公司
淮南装饰网:www.0554zsw.com; 淮南建材城:jc.0554zsw.com
皖ICP备09022572号 声明请仔细阅读本站《用户条款》及《免责声明》
站名:淮南装饰网 通用名称:淮南建材网-淮南装修网-淮南家居网-淮南行业门户网站