1、关注系统水压力,即在(液晶屏或)压力表上显示数值,应始终保持1.2-1.5bar。具体做法是:
1)将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3);
2)打开最后一组暖气片的泄水阀(或是地暖的泄水阀),系统内的脏水会流出;
3)等“脏水”流干净以后,关闭泄水阀,第二次打开进水开关加压至2或3;
4)反复几次的泄水和加水,冲洗第一步就算完成了,然最后把卸水阀和进水阀同时打开,直到彻底冲洗干净为止;
5)冲洗完毕后;加满新鲜的软化水,升压至1.2就可以了。
秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5bar,压力过高时可打开泄水阀,放出一些水。
2、注意烟道不要随意更改,拆卸,不要在烟道上随意挂杂物及衣物。
一般壁挂炉内部结构比较复杂和精细,请不要随意改造拆卸,以防损坏或者产生安全隐患。壁挂炉烟道所在处注意保持空气流通和环境整洁,不要将杂物随意堆砌,从而杜绝安全隐患。
3、使用卫生热水时,最好在壁挂炉温度调节处将温度调节合适,在用水点处直接打开热水使用,不要掺兑冷水。
因为壁挂炉的功率一般都比较大,大多都在24KW左右,小的也要18KW,平时使用生活热水时不需要如此高功率与温度,可以在壁挂炉进行适当的温度调节。
4、若在夏季长期不使用壁挂炉,建议用户将通至壁挂炉的水阀门、燃气阀门、电源关闭。
5、进入非采暖季后,壁挂炉无需泄水。
*注:转载此文请说明来自淮南装饰网